ГРЕХ Опубликовано 17 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 Всем привет.интересует вопрос по марке проводов которыми нужно вести разводку по квартире,желательно медь...и на сколько законно самому вести разводку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmb Опубликовано 17 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 ВВГ-НГ,желательно изготовленный по ГОСТу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГРЕХ Опубликовано 17 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 ВВГ-НГ,желательно изготовленный по ГОСТу а сечение какое?и что лучше будет,скрутка или пайка?хочу пайкой,но что то сомнения терзают... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmb Опубликовано 17 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 сечение зависит от нагрузки.скрутка и пайка сейчас вроде запрещены.разрешена вроде скрутка со сваркой.и клеммники Ваго Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmb Опубликовано 17 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 http://www.forumhouse.ru/forums/304/ почитай здесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГРЕХ Опубликовано 17 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 ну с нагрузкой как определится?сегодня она одна,а через год может больше будет,а может и меньше...вот и в раздумиях...один электрик говорит что 4квадрата хватит,другой говорит что и 2.5 хватит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poi Опубликовано 17 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 однокомнатная квартира - на круг вышло 26 розеток . Кто больше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГРЕХ Опубликовано 17 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 нееее,6 по 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmb Опубликовано 17 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 ну с нагрузкой как определится?сегодня она одна,а через год может больше будет,а может и меньше...вот и в раздумиях...один электрик говорит что 4квадрата хватит,другой говорит что и 2.5 хватит... ну вот считай:у обычной розетки макс.ток 16а.Значит мощность,на которую она расчитана 16х220=3520Ватт. Если розетка на 10А,то мощность 2200Ватт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmb Опубликовано 17 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 http://electrotrade.biz/content/articles/452/ таблица выбора сечения кабеля 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГРЕХ Опубликовано 17 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 вот спасибо,есть тема для размышления... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tulatruck.ru Опубликовано 19 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2013 (изменено) Себе квартиру 10 лет назад делал сам (допуск до 10киловольт и разряд электрика как то располагает).Силовая в лестничном щите и ввод в квартиру = 6 квадрат , на розетки = 2.5 квадрат , на свет = 1.5 квадрат.16 автоматов на двухкомнатную квартиру - каждая точка на своём автомате (10а световые , 16а розеточные , вводной на 40а+ УЗО отсечка 30ма ). Жгуты местами толщиной сантиметра три.Провод ПВС , пайка . Неагресивный флюс (канифоль). ПВС исключительно по соображениям изоляции.Но это программа максимум и по деньгам и по времени. В доме делали наёмные электрики - ВВГ НГ + гофра , силовые 4 квадрата , точечные 2.5 , ввод 6 , контактная сварка - с годами понимаешь что за это время заработаешь в пять раз больше . Изменено 19 июня, 2013 пользователем tulatruck.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГРЕХ Опубликовано 19 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2013 Себе квартиру 10 лет назад делал сам (допуск до 10киловольт и разряд электрика как то располагает). Силовая в лестничном щите и ввод в квартиру = 6 квадрат , на розетки = 2.5 квадрат , на свет = 1.5 квадрат. 16 автоматов на двухкомнатную квартиру - каждая точка на своём автомате (10а световые , 16а розеточные , вводной на 40а+ УЗО отсечка 30ма ). Жгуты местами толщиной сантиметра три.Провод ПВС , пайка . Неагресивный флюс (канифоль). ПВС исключительно по соображениям изоляции. Но это программа максимум и по деньгам и по времени. В доме делали наёмные электрики - ВВГ НГ + гофра , силовые 4 квадрата , точечные 2.5 , ввод 6 , контактная сварка - с годами понимаешь что за это время заработаешь в пять раз больше . Спасибо.....я тоже так же определился...розетки 2.5квадрата и свет 1.5квадрата проводом ВВГ НГ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
teter71 Опубликовано 19 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2013 ВВГнг оптимальный вариант, на ввод в квартирах делаю 4 квадрата, на розетки 2,5 на на свет 1,5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГРЕХ Опубликовано 19 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2013 (изменено) а ввод в квартиру электрики зделают при подключение счетчика?и не нужно ли будет какого нить проекта?у нас же страна сука любит бумажки( Изменено 19 июня, 2013 пользователем ГРЕХ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГРЕХ Опубликовано 19 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2013 а вот еще вопрос.вот на фазу ставим по автомату,а на "0" нужно ставить автомат???смотрел много схем и там где на фазе и нуле,а где на фазе только стоит автомат... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmb Опубликовано 19 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2013 (изменено) у меня автоматы на фазе,а 0 на шине Изменено 19 июня, 2013 пользователем dmb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
teter71 Опубликовано 20 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 обычно ставлю двухполюсной автомат только на ввод, далее он без надобности! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmb Опубликовано 20 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 (изменено) я себе делал примерно так.только автоматов побольше Изменено 20 июня, 2013 пользователем dmb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MerdrE Опубликовано 20 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 Если землю вести не будешь, то можешь столкнуться с проблемой наличия напруги на корпусах холодильника, духовых шкафов, стиральных машинок.Это не неисправность, просто в них стоит частотный фильтр, кот. через 2 конденсатора подсоеденен к заземляющему проводу. При его отсутствии на корпусе (т.к. он соеденен с заземляющим проводом) может образоваться потенциал равный половине напряжения в сети, это происходит из-за отсутствия заземления,т.к. в данном случае этот фильтр начинает работать как делитель.У себя подобную проблему решил занулением заземляющего контакта в розетке. Т.к. ремонт практически закончен и стены ковырять для прокладки новых кабелей нет возможности, к тому же в щитке на лестнице просто нет места, для подключения такого количества проводов. В щитке повесил табличку, что ни в коем случае не менять фазу с нулем и повесил замок, предупредив всех соседей и раздав им ключи от замка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГРЕХ Опубликовано 21 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2013 я себе делал примерно так.только автоматов побольше ну по этому принципу и я собрал ящик)на комнату,коридор,кухню и ванну отдельные автоматы и отдельно на свет и розетки,на ванну плюсом узо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГРЕХ Опубликовано 21 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2013 Если землю вести не будешь, то можешь столкнуться с проблемой наличия напруги на корпусах холодильника, духовых шкафов, стиральных машинок. Это не неисправность, просто в них стоит частотный фильтр, кот. через 2 конденсатора подсоеденен к заземляющему проводу. При его отсутствии на корпусе (т.к. он соеденен с заземляющим проводом) может образоваться потенциал равный половине напряжения в сети, это происходит из-за отсутствия заземления,т.к. в данном случае этот фильтр начинает работать как делитель. У себя подобную проблему решил занулением заземляющего контакта в розетке. Т.к. ремонт практически закончен и стены ковырять для прокладки новых кабелей нет возможности, к тому же в щитке на лестнице просто нет места, для подключения такого количества проводов. В щитке повесил табличку, что ни в коем случае не менять фазу с нулем и повесил замок, предупредив всех соседей и раздав им ключи от замка. а с землей у нас в доме и нет ее помоемому,дом 5эт старый и щиток внутри квартирный к которому через стену и подходит то всего 2 провода... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PretariaN Опубликовано 22 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2013 группа допуска может быть только до и свыше 1000В, групп всего пять... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PretariaN Опубликовано 22 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2013 на ноль автомат не ставьте, это чревато несчастным случаем, так как при этом следующий аппарат защиты просто не отработает.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tulatruck.ru Опубликовано 24 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 Если землю вести не будешь, то можешь столкнуться с проблемой наличия напруги на корпусах холодильника, духовых шкафов, стиральных машинок. Это не неисправность, просто в них стоит частотный фильтр, кот. через 2 конденсатора подсоеденен к заземляющему проводу. При его отсутствии на корпусе (т.к. он соеденен с заземляющим проводом) может образоваться потенциал равный половине напряжения в сети, это происходит из-за отсутствия заземления,т.к. в данном случае этот фильтр начинает работать как делитель. Совсем недавно обсуждали http://avtoforum71.ru/topic/5442-nuzhno-li-zazemlenie-v-kvartire/?p=87592 группа допуска может быть только до и свыше 1000В, групп всего пять... В МО и на оборонке было очень много своих групп , по крайней мере ещё 15 лет назад для работы со спецустановками (трёхфазное 3 кВ 400герц) - было и отдельное обучение и отдельные допуски , как раз до 10кв , там была своя совершенно драконовская программа. Правда и удостоверение выдавалось МОшное , иногда были траблы с гражданскими работами "не имею права допустить к работам , мне ваши документы не указ , предьявите как у всех" А так да , как было до киловольта или выше киловольта , так видимо и осталось. на ноль автомат не ставьте, это чревато несчастным случаем, так как при этом следующий аппарат защиты просто не отработает.... Угу. Да и не только поэтому , не дай бог вводной автомат разорвёт ноль но оставит фазу - получим фазу и на L , и что самое нехорошее на N (через сопротивление нагрузки) . А если N после автомата соединён с PE (ведь всё равно делают и зачастую прямо в розетках) - то фаза будет и на всех металических корпусах приборов - мало не покажеться никому. Мы кстати в приснопамятные времена специально делали защиту от обрыва ноля на паре пускателей , сейчас наверняка появилось что-то компактное и специализированное , но лучше не нарываться и не изобретать проблем на свою голову и иные части тела. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться