всё правильно , штатный режим.
Опять же всё правильно , см выше про глухозаземлёную нейтраль на линейниках , ну то что трубы отопления заземлены тоже понятно , и там земля и там земля , разность напряжений ноль.
Напряжение на PE (заземлении) . Причём примерно половина от питающего.
Тут только одна причина - PE (провод заземления) нифига не заземлён а "висит в воздухе" либо у вас , либо в подьезде , не суть.
Откуда это напряжение взялось ? Да всё очень просто - практически во всей современой технике начиная от "пилота" и заканчивая стиралкой , далее везде используется фильтр (минимум из двух конденсаторов , может быть и гораздо больше элементов) средняя точка которых выходит нак раз на РЕ вилки - образуется делитель , физика 8 класс ))) Вот он и делит примерно наполовину. А теперь посчитайте сколько у вас таких устройств включено в розетки и сколько включено у соседей (если соседи на том же PE)
Тестер просто имеет большое входное сопротивление и не шунтирует элементы делителя , а попробуйте ради интереса лампочку паралельно его щупам подключить подключить - результат думаю будет наглядным и убедительным.
Есть ещё вариант наводки при висящем в воздухе PE и отсутствии устройств на линии , но там сиптомы другие .
Теперь немного попробую обьяснить ваши предположения :
Нет.
Когда на подстанции отгорает ноль (ну или к примеру в подьезде магистральный) - у нас стандартная трёхфазка 220/380 до лесничных щитов , неравномерность загрузки фаз приведёт к перекосам по фазам.
И кстати не будет тогда у вас "труба-ноль" = 0вольт .
Йа. Он висит в воздухе и напряжение на нём - см выше откуда.
А она (земля РЕ) там есть отдельной шиной или хоть проводом ?
В большинстве домов (исключая новостройки) тупо магистральные три фазы и магистральный ноль , даже если корпуса щитов соединены между собой шинами и то не факт что они действительно заземлены (кстати в новостройках встречается тоже).
Тут больше вопросов чем ответов - когда и как строили этот дом и куда подключены в итоге PE из ваших розеток.
Какине возможны варианты , что делать , что можно и нельзя я рассказал выше. По большому счёту вариантов у вас не так и много :
а)либо организовывать классическое защитное заземление PE
б) либо защитное зануление от магистрального нуля (отдельным проводом , про отрицательные моменты я сказал) ,
в) либо поставить дифавтомат (узо , лучше электромеханическое, ток отсечки не более 30ma) и распрощаться с PE (чисто физически от греха отключить в розетках , иначе один пробивший прибор по незаземлёному проводу раздаст напряжение на все подключеные по РЕ). Отрицательный момент такого решения - прибор с металическим корпусом на и фильтром радиопомех может "кусаться" (PE "висит в воздухе" зато соединён с корпусом) - убить не убьёт ( при пробое сработает УЗО) но неприятные ощущения будут.
Все правильно!, еще забыл добавить, что пробое фазы, это самое заземление превращается в фазу даже на холодильнике!